En referencia a lo que decía Gabriel de no poder poner muchos electrodomésticos a la vez con baterías, se me había pasado comentar que aun no pudiendo disponer de instalación solar o baterías, la potencia contratada es un punto por donde se puede atacar a la factura eléctrica mucho más de lo que uno pudiera en un principio pensar y sí que se pueden poner varios electrodomésticos a la vez con muy baja potencia contratada.
Hay tres claves principales para que esto sea posible:
+ Conocimiento de las curvas de disparo de los ICP
+ Electrodomésticos eficientes o modernos y conocimiento amplio de su consumo en cada situación.
+ Organización razonable de las tareas domésticas
Como sabéis, el ICP es el dispositivo que EN TEORÍA corta la corriente en caso de "pasarnos" de lo contratado, pero no es como un fusible que se rompe, y no necesariamente se cae al llegar o superar lo contratado, sino que actúa bajo unas curvas de disparo homologadas muy interesantes y beneficiosas para el usuario, y que según los electrodomésticos de que se disponga, puede resultar muy interesante aprovechar.
Antes de conocer la existencia de la curva propiamente dicha, yo había hecho infinidad de pruebas en mi casa con el cuadro eléctrico abierto y midiendo con pinza amperimétrica para analizar exhaustivamente las tolerancias del ICP y el consumo de mis electrodomésticos. Las pruebas que llevo meses realizando, en mi caso con ICP integrado en el contador digital, confirman que un 10% de sobreconsumo CONTINUO es tolerado INDEFINIDAMENTE por el ICP sin que dispare. Un 15% de sobreconsumo CONTINUO es tolerado por aproximadamente 1 hora, y un 50% de sobreconsumo CONTINUO es tolerado por al menos 10 minutos (ya me aburrí de esperar). También, un 100% de sobreconsumo es tolerado por unos 2 minutos, tal vez algo más. A más no llego porque no tengo forma de sumar tantas cargas CONTINUAS, esto es un dúplex de 65m2.
Y bueno, ¿todo esto para qué nos vale? Hay que saber que los consumos continuos y prolongados en el tiempo no son lo habitual en una vivienda con electrodomésticos modernos, salvo quizás la calefacción y el termo. Haré una tabla con los electrodomésticos que tengo y sus características:
- Radiadores: Estaban en el piso. Hasta ahora no los había usado porque este invierno tuve ordenadores minando y con eso calentaba la casa en horario supervalle y valle, sacándome un dinerillo extra a pesar de gastar casi 4000W/h. Pero conecté los radiadores hace un mes y los medí. Uno grande consume 1200W y el pequeño 1000W. Hay varios pero no creo que usemos más de dos a la vez, dan mucho calor. Supongo que cortarán una vez se alcance la temperatura programada, llevan rueda.
- Termo eléctrico: 2000W, es nuevo porque el piso tiene 4 años y calienta rápido. Le instalé un temporizador para que funcione en horario supervalle. Funciona 2 horas en invierno y 1 en verano, no necesitamos más.
- Vitrocerámica: 1600W con 1 fuego, no he probado con dos porque no solemos usar más de uno a la vez, pero es moderna y hace ciclos de apagado-encendido cada 30 segundos una vez que está caliente (tarda dos minutos en calentar al máximo).
- Horno: 2600W con doble resistencia y 1400W con una resistencia. Se usa poco y lleva termostato, por supuesto.
- Microondas: 1200W y se usa menos de 3 minutos al día.
- Frigorífico: El pico de arranque me da igual porque el ICP ni se entera. Gasta 90W continuos durante unos minutos y en parado casi 0. Si arrancan ambos compresores, frigo y congelador 150W.
- Lavadora: 2000 - 2400W durante los primeros 8 a 10 minutos con la resistencia calentando el agua hasta los 40ºC. Aun dentro de esos 10 minutos, el consumo de la lavadora llega a 0 en varias ocasiones, así que rompe la continuidad de los 2000W, y eso a 40º. Con agua fría (o ya calentada) y centrifugando a 1200RPM, 200W o menos. Tal como en el caso
del frigo, me dan igual los picos de arranque.
- Cafetera Nespreso: Fue un regalo. Consume 1600W durante 15 segundos para precalentar, igual que sacando el café (unos 20 - 30 segundos). Tras terminar se desenchufa inmediatamente (odio los standby).
- Plancha: 2400W, calienta en 45 segundos, para y recupera temperatura en 10 segundos.
- Aspirador: 1200W. Sí, gasta bastante pero es marca Kärcher y tiene una fuerza impresionante, además también sopla y eso me va bien. Suele estar 3 o 4 minutos por una determinada zona antes de que se acabe el cable y tenga que ponerlo en otro enchufe.
-Secador de pelo: 1200W. No pasa de 2 - 3 minutos seguidos como muchísimo.
- Tostadora, batidora... irrelevantes por su poco uso, bajo consumo o por ser carga intermitente.
- Secadora y lavavajillas no tenemos porque aquí hay MUCHO sol todo el día y porque para fregar los platos de todo el día gasto sólo 16 litros de agua, creo que está bien.
- Iluminación: Casi toda led y el piso es luminoso. Consumo irrelevante.
Dicho esto, Voy a compartir mi experiencia con 4.6Kw y después extrapolaré los números a 2.3Kw.
- Por la noche: Este invierno, al tener ordenadores minando de noche (calefacción), ya se me iban casi 4000W, y el termo entraba a funcionar a las 05:00 automáticamente, así que si configuraba los ordenadores de forma que consumieran 4000W o más, al sumar los 2000 del termo, a las 6 de la mañana ya no había luz o al encender la luz del baño, tumbaba el ICP en pocos segundos. Solucioné este problema intercalando 15 minutos de funcionamiento con 15 de parada en el termo durante el doble de tiempo. Así burlé el ICP y nunca más saltó. En verano por la noche sólo está el termo que funciona 1 hora y a lo mejor un cargador de baterías de plomo con una potencia de 200W. Aquí no hay aire acondicionado, sólo un ventilador de 110W.
- Por la mañana: Son las 12:15 (hora valle), mi mujer está cocinando y yo midiendo la corriente. Pues resulta que la vitrocerámica no representa una carga continua, puesto que al llegar a la temperatura se para, y lo hace muy pronto. Así que hemos tenido los ordenadores minando al límite del ICP, y ella cocinando sin saltar porque esos 5800W se daban por unos 30 segundos solamente. Es más, a veces incluso me he puesto a aspirar y medir corriente al mismo tiempo al pasar por la zona del cuadro, y tragábamos 7000W o más y sin saltar. Además, algún que otro día también había una lavadora a 40º con todo esto. Los otros ordenadores normales que usamos (los que no minaban) gastan menos de 40 - 50W y ambos van con baterías. Son un sobremesa reducido y un portátil. De esta manera, el sobreconsumo se prolonga MUY POCO (unos 5 o 10 minutos) y el ICP no dispara.
- Por la tarde: Únicamente luces led y portátil largo tiempo encendidos. Tengo alguna halógena porque apenas se usan, no me paso el día en el baño o en la cocina y además el piso es muy luminoso, incluso en invierno. El portátil se recarga por la noche, así como la batería del ordenador de sobremesa, de 12V 70Ah. Nada de cosas gordas en horas punta, la calefacción se corta a las 13:00 horas y arranca a las 23:00 horas rigurosamente.
Según esta experiencia, concluimos que tumbar un ICP programado a 4.6Kw en un piso normal-pequeño con electrodomésticos relativamente nuevos es MUY difícil, y eso que sólo son A+, no tengo ningún A+++. Con 2.3Kw podría saltar alguna vez, pero si se tiene cuidado no pasa.
Vamos entonces a extrapolar estos números a 2.3Kw y sin ordenadores minando: Si las cargas continuas son solamente la calefacción y el termo, directamente en verano puedo vivir con 2.3Kw sin preocuparme lo más mínimo, pues el horno es lo único que pasa de 2.3Kw "continuos", aunque ningún horno doméstico consume electricidad 1 hora seguida. Un horno, generalmente a los 20 minutos de haberlo programado a 180 - 200ºC ya ha alcanzado su temperatura y corta hasta que pierde unos 10ºC y vuelve a funcionar unos 3 minutos, así que vuelta a empezar. Como el termo está puesto a las 5 o 6 de la mañana, no molesta y por lo tanto no cuenta durante el día, al menos en verano. La lavadora y el horno jamás los hemos puesto a la vez.
En invierno se requiere algo más de atención, habría que apagar el radiador pequeño con un temporizador mientras el termo calienta el agua para exceder el límite en menor medida. De día, con la calefacción funcionando y rozando el límite de 2.3Kw, podría sin problemas poner el microondas y/o la cafetera. También podría poner una lavadora a 40ºC y 10 minutos después encender la vitro, ya que el agua estará caliente y el consumo de la lavadora no sería muy significativo. Y si no, con agua fría.
Por la tarde como la energía es más cara, nuestro consumo es extremadamente bajo. Además, la otra clave de todo esto es que somos MUY ORGANIZADOS en estos temas eléctricos. Si estamos consumiendo mucha electricidad en la tarea A y luego hay que hacer la siguiente tarea B devorakilovatios, se termina de hacer cuanto antes la tarea A y luego se sigue con la tarea B. No hay manos suficientes para cocinar con 4 fuegos, poner el horno, la lavadora, aspirar, planchar y secarse el pelo a la vez, esto tampoco es un hotel. Hay tiempo de sobra si uno se organiza bien, y el resultado es que nuestro consumo en horas valle es siempre mayor al 90%. Esto es más de un 40% de ahorro en la factura final.
Así que una vez reprimida y controlada la factura energética, el siguiente paso sería aislar en condiciones las ventanas y fachadas si fuera posible, pero estoy de alquiler y no sabemos si compraremos esta vivienda. Ya puse burletes en la puerta de la entrada, por ahí se iba un montón de calor y se notó la mejoría, además de los golpes que daba con el viento. Si la vivienda fuera nuestra y además tuviéramos pasta, pondríamos instalación solar sin ninguna duda, aunque haya que cambiar las costumbres aún más, pues para dentro de 10, 20 o 30 años los precios de la energía habrán escalado hasta lo inimaginable, y más aún si no se descarta un escenario de devaluación o incluso hiperinflación.
Pego aquí la curva de disparo de los ICP.
http://nergiza.com/wp-content/uploads/c ... elta19.gif